一、正壓通風系統簡介1、半封閉溫室是在封閉溫室的基礎上發展而來的一種溫室環境綜合調控系統。半封閉溫室內栽培槽下布置與栽培槽同長的送風管,將送風首部經過加溫、降溫、過濾或補充二氧化碳等預處理的空氣利用風機送入送風管內,空氣經送風管上的側孔進入溫室,由于管道送風距離較長,可用于大面積單體連棟溫室內的環境控制。

正壓通風降溫系統主要由濕簾系統、送風室、送風室開窗系統、管道風機、送風管、頂部開窗系統、溫室上部環流風機和環境控制系統 8部分組成。濕簾系統安裝于溫室北端,送風室將濕簾完全包含在內且具備較好的密閉性。送風室立面與栽培槽對應位置裝有管道風機及栽培槽下送風管,立面中上部設置有開窗系統。濕簾系統水泵、管道風機、送風室開窗系統、溫室頂部開窗系統、溫室上部環流風機等設備均由環境控制系統根據設定值和實際溫度進行自動控制。

本實驗結果選自于中農富通園藝在中國農業大學報發表的《玻璃連棟溫室正壓通風降溫系統的設計與試驗》,通過對于兩棟玻璃溫室大棚(廣源溫室)(A座玻璃溫室配套內遮陽系統、內保溫系統、風機水簾降溫系統。B座溫室配套內遮陽系統、內保溫系統、正壓通風系統、環流風機系統。)通過在河北省南和基地一個夏天的數據記錄分析得出以下實驗結果:

1、送風管各側孔出風風速基本一致,送風均勻性高;

2、采用正壓通風降溫系統的溫室室內溫度平均高于對照溫室3.7 ℃,極端高溫時可高出6.8 ℃。在河北南和地區,傳統濕簾-風機負壓通風降溫系統的降溫效果優于創新設計的正壓通風降溫系統,正壓通風降溫系統的實現方式還需改進,在我國的適用性有待進一步研究。

三、應用前景是實驗場景分析正壓通風系統首先由荷蘭溫室公司發明提出,其設計前提基于荷蘭的氣候設計,在荷蘭溫室使用效果不錯,因為荷蘭溫帶海洋性氣候夏季氣溫在30度以下,而中國大部分的北方地區屬于溫帶大陸性氣候,夏季溫度高達三十七八度甚至到四十設施度,因此正壓通風系統還有進一步優化的空間。